《民规》8.4.11 ......采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。为什么呀?它有什么特殊的地方吗?为什么零线要比相线大一倍呢?
《民规》8.4.11 ......采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。
为什么呀?它有什么特殊的地方吗?为什么零线要比相线大一倍呢?
免费打赏
0香饽饽0
2006年03月08日 22:58:31
12楼
总结很好。谢谢。
回复
电气meinv
2007年09月13日 08:36:15
13楼
顶一下
回复
tmg1420
2007年09月13日 13:21:20
14楼
zc
回复
wushiyou-2
2007年09月14日 13:39:12
15楼
可控硅是非线性元件,通过调节其开放角可达到调压、调功的目的,从而调光。但由于是非线性元件,工作时会产生奇次谐波。奇次谐波不像基波在中性线上矢量和为零,而是相位角相同,电流达到了叠加的结果,故此,一般可控硅调光台都要加上身材魁梧的滤波器。但工程上为了防止滤波器质量不佳,加大零线是安全防备措施。