《民规》8.4.11 ......采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。为什么呀?它有什么特殊的地方吗?为什么零线要比相线大一倍呢?
《民规》8.4.11 ......采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。
为什么呀?它有什么特殊的地方吗?为什么零线要比相线大一倍呢?
2楼
关注中:那位高手来解释一下了
回复
3楼
我来试着解释一下:
平时的纯阻性负载,三相电流在零线会相互抵消,那时的零线可以做小一些;
但使用可控硅调光的线路里面,三次谐波比较大,这些谐波不但不会抵消,而在零线上还会叠加,所以需要零线稍大一些。
抛砖引玉,如果不对,请高手指正
回复
4楼
有点意思,好像明白了一点。。。
回复
5楼
请问3楼,如果有高次谐波的势必影响电网,应该怎样减少它的影响呢,该采用什么样的保护电器?
回复
6楼
6楼的问题我来回答一下,可以用适当的电抗器来滤波的,这个办法在大点的变频器上有用的
回复
7楼
能说清楚一点吗,电抗器要加在哪个位置,大小等等。
回复
8楼
你说的“谐波不但不会抵消,而在零线上还会叠加”既是零序电流
回复
9楼
顶,等待高手中.......
回复
10楼
可控硅调光是通过改变晶闸管导通角来实现调光的,它是正铉波形发生畸变,其中分解出三次谐波,谐波不会抵消,只会在零线上叠加,所以需要零线稍大一些
回复
11楼
《民规》8.4.11 ......采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。同意楼上各位的观点,规范的目的主要是为了考虑三次谐波的问题!
回复