箱变的问题?请鼻兄指点
adsl8287650
2005年10月26日 14:50:30
只看楼主

一企业上500KVA箱变2台,400KVA箱变2台。高压进线采用电缆,怎么给这4台箱变供电?1、每台箱变都作成环网的,如果有一台箱变出现故障停电范围太大了。

一企业上500KVA箱变2台,400KVA箱变2台。高压进线采用电缆,怎么给这4台箱变供电?

1、每台箱变都作成环网的,如果有一台箱变出现故障停电范围太大了。

免费打赏
luyuedianli
2005年11月13日 22:12:06
2楼
好办!我可以做环网又互不干涉,有兴趣我可以给你一个方案,我厂就是专业做箱变的.
回复
changshangxjz
2005年11月14日 13:10:42
3楼
4台采用环网供电就可以解决的问题,不会发生你说的问题的,有成熟的应用.
回复
大鼻山
2005年11月14日 20:06:19
4楼
环网最省钱。