目前碰到一个酒店项目,楼高超33米,其二楼内走道超60米,为L形,其中有三个疏散楼梯,按高规应设机械排烟,因在走道中间和两端有自然排烟的外窗,能否在中间加一防火门,视为两个走道,每个走道均不超60米且有自然排烟而不设机械排烟呢?
目前碰到一个酒店项目,楼高超33米,其二楼内走道超60米,为L形,其中有三个疏散楼梯,按高规应设机械排烟,因在走道中间和两端有自然排烟的外窗,能否在中间加一防火门,视为两个走道,每个走道均不超60米且有自然排烟而不设机械排烟呢?
2楼
设防火门了,自然排烟的效果就更差了,汗
回复
3楼
自然排烟还需考虑“风口距最远点的距离小于30米”,所以不可行
回复
4楼
对,采用自然排烟应考虑“风口距最远点的距离小于30米”,同时,其开窗面积满足要求。
回复
5楼
应能视为两走道;疏散距离满足要求即可。(不同的人有不同理解)
但建议你做排烟-------省得罗嗦
回复
6楼
中间加防火门,那怎么就不能满足 小于30米 呢 ?
回复
7楼
单从我们暖通的来说,加了防火门,是可以看作两个走道的。
就是不知道建筑的这样做,违反规范吗?
建筑有疏散出口个数和距离的要求。在疏散走道上加门,是不是会影响疏散呢?
回复