某3800V,TN系统,采用3X50+1X25电缆,电缆的电阻X欧/KM,当发生单相碰壳接地故障时,外壳的接触电压是多少?不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了结论,没看清相线与中性线截面不相等,电阻差一倍。,正确的应为220/1.5=147V
某3800V,TN系统,采用3X50+1X25电缆,电缆的电阻X欧/KM,当发生单相碰壳接地故障时,外壳的接触电压是多少?
不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了结论,没看清相线与中性线截面不相等,电阻差一倍。,正确的应为220/1.5=147V
12楼
220XR0P/(R0X+R0P)=220X1/(0.5+1)=147V
回复
13楼
555555555~~~~~~~~~~
此题到现在我都不知如何下手!!各位能否写详细一点解答过程?让我们也学习以下!!
回复
14楼
我这道题答的是147V,不过是蒙的。靠,我也觉得要有电缆电阻才算得出来,算相保阻抗。
回复
15楼
147V看来不对,现在缓过神来了,仔细一算,原来是169V,考试的时候和财神一样糊涂
回复
16楼
169V是怎么得出来的?题中不是已说忽略______________________了吗?
回复
17楼
我是按正序、负序和零序算出来的,题目中好象就说不计算电抗。计算时把正序电阻等于直流电阻,零序是3倍,我对这个没什么研究,按照书上的公式代了一下
回复
18楼
不是这个意思呀!
我说的1.5倍电阻,是总的回路电阻。但是该电阻在PE和L线上是何种比例分配,任何书中都无依据的。打个比方,5X16的电缆,L和PE线同截面,但是二者的相保电阻分配比例肯定不是1:1,PE上反映出来的电阻肯定大于L线上的。
回复
19楼
没有距离啊!各位怎么算!
回复
20楼
1.5好像是短路电阻为20度电阻的倍数,既然与温度有关,那么在相线和保护线上应该还是成比例增加的吧,我觉得小菜的分析有道理
回复
21楼
楼主意思是按照导线截面的比例,近似求得电阻比例,再求得电压分配比。
回复