某3800V,TN系统,采用3X50+1X25电缆,电缆的电阻X欧/KM,当发生单相碰壳接地故障时,外壳的接触电压是多少?不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了结论,没看清相线与中性线截面不相等,电阻差一倍。,正确的应为220/1.5=147V
某3800V,TN系统,采用3X50+1X25电缆,电缆的电阻X欧/KM,当发生单相碰壳接地故障时,外壳的接触电压是多少?
不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了结论,没看清相线与中性线截面不相等,电阻差一倍。,正确的应为220/1.5=147V
22楼
那也得不出169V呀,除非忽略截面积。考虑截面积后似乎是189V。有谁记得清全部4个选项?
回复
23楼
按照出题人的思路:147V 100%属于正解。
回复
24楼
我按照相线电阻是R,PE线是2R,零序就是6R,相保阻抗是13R/3,PE线阻抗是10R/3来算的,不知道对不对
回复
25楼
鼻兄看的是哪本书?我还是不能理解为什么,这和接地部分的计算不一样
回复
26楼
我很同情你,因为咱俩同命运:我们思考太多了。
你去看《工业民用配电设计手册》接地章节吧
回复
27楼
出题人不是按照相保电阻计算的,他直接取线路自身电阻比,别想多了。
回复
28楼
《配电设计手册》第二版p133 (4-53)推导后 R相保=R相+R保 晕
回复
29楼
接地那一章没有找到怎么算,在哪一页?我试卷上答的是147V,当时就想,这题目怎么这么简单,没想别的
回复
30楼
我认为那个结论值得推敲。
回复
31楼
选147V不就了了。
回复