桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足
affcong
affcong Lv.7
2010年07月17日 12:01:06
只看楼主

大家好,我是一个破设计代表。在施工的烟囱基础时,发现桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足。填芯混凝土强采用C30的微膨胀混凝土。不知道除了重做,还有没有补救措施。

大家好,我是一个破设计代表。
在施工的烟囱基础时,发现桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足。
填芯混凝土强采用C30的微膨胀混凝土。不知道除了重做,还有没有补救措施。
免费打赏
flow0508
2017年02月14日 14:12:57
12楼
请问最后是怎么解决的?
回复
yezirun
2017年02月15日 09:00:00
13楼
affcong 发表于 2010-7-17 19:29 我的一个朋友的回复: 在管桩外边沿安装一个钢筋笼,然后再浇筑砼扩大管桩,长度就取填充砼芯的长充,加 …赞同你的办法,跟补桩长的道理类似。
回复
lyp_hero
2017年02月15日 10:03:28
14楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
lyp_hero
2017年02月15日 10:06:59
15楼
感谢楼主的分享,谢谢!