桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足
affcong
affcong Lv.7
2010年07月17日 12:01:06
只看楼主

大家好,我是一个破设计代表。在施工的烟囱基础时,发现桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足。填芯混凝土强采用C30的微膨胀混凝土。不知道除了重做,还有没有补救措施。

大家好,我是一个破设计代表。
在施工的烟囱基础时,发现桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足。
填芯混凝土强采用C30的微膨胀混凝土。不知道除了重做,还有没有补救措施。
免费打赏
affcong
2010年07月17日 12:03:10
2楼
图集上的大样
回复
affcong
2010年07月17日 12:06:06
3楼
填芯混凝土浇筑三天后,用锤子敲开,根据经验混凝土强度有问题。但是不知道有没有什么可以补救的措施。
希望各位帮助,谢谢。
回复
affcong
2010年07月17日 19:29:57
4楼
我的一个朋友的回复::L
在管桩外边沿安装一个钢筋笼,然后再浇筑砼扩大管桩,长度就取填充砼芯的长充,加上原来填充的砼芯,这种补强应该没问题的,再保守点,钢筋笼的钢筋取大点,砼厚度取到200,,这样没问题吧。。如果重做,要截桩,好麻烦
回复
zulin5354
2010年07月18日 17:15:44
5楼
感觉加钢筋笼是可行的办法,对于施工处理起来比较方便,至于取多大钢筋,钢筋笼多大那就要你们设计的验算了
回复
lcg0000000001
2010年07月19日 08:34:58
6楼
刘工,这件事情进展如何???顶一下,我是小林!!!
回复
affcong
2010年07月19日 10:20:35
7楼
事情进展 请质检站做了回弹 混凝土强度最多只有C20 现在停工了 还没有对策
上面再怎么加固 有一定好处 但是底下还是不牢固
回复
wangjj777
2010年07月19日 13:27:17
8楼
持续关注中,施工出问题真是麻烦,盼高手啊
回复
lcg0000000001
2010年07月26日 21:18:18
9楼
刘工,事情已解决了吧!!!
回复
lypnjtu
2010年07月27日 10:41:06
10楼
最安全的办法是填芯部分按无效桩长处理,桩顶算到填芯底部,用接桩的方法达到设计标高。你的垫层也打了,必须把填芯部分截掉按接桩处理。你这是抗拔桩还是抗压桩?抗压桩填芯主要作用是让桩顶更好的受力,加强与承台的连接和防水,而抗拔桩则涉及到承载力的问题了,要慎重。
回复
laodabb
2010年07月30日 12:27:36
11楼
想问一下楼主,现场怎么截桩的,会出现这样的桩头,汗!