我是一个新手,我想请教问各位大侠,在设计选用VRV空调时有没有一个估算法?比如说一个120平方的办公室,应如何选用VRV空调。
我是一个新手,我想请教问各位大侠,在设计选用VRV空调时有没有一个估算法?比如说一个120平方的办公室,应如何选用VRV空调。
22楼
本人在书上看的是70到100呀
是不是相差太远了
怎么回事?
回复
23楼
一、用GB50019规定的办法使用电脑软件逐室计算空调冷热负荷。
二、用参考产品手册中的选型程序和各种修正值来选择。
否则,可能你做了10年还是不明白!
回复
24楼
我师傅也比我大没几岁。他说小伙子保险点,,哈哈,我想也是,又不是我出钱~~~~
回复
25楼
看看四周环境是否有太阳照射到,按正规的设计去做比较好,按估算也可以,160W/M
回复
26楼
每平米选180~200W,造价有多高?真意为不是你们投资心不知道痛?
回复
27楼
有没有计算过能效COP值呢?业主很在意投资问题,估算保守虽然不错,但对于节能问题呢?
回复
28楼
办公室一般要150W足够了,我做过很多,各种品牌的都有,连小厂贴牌的机都做过,效果都很好的,大胆一点.
回复
29楼
效果还是首要的,150W/平方米只是个理论参数。地理位置,楼层高度,吊顶高度,出风方式和房屋采光都要考虑进去,这中间的误差还是比较大的。
回复
30楼
最好不要估算,可以选典型房间进行精确计算,在以此为标准估算(师傅教的)
精确而且快
回复
31楼
建议多下点这方面的资料,照葫芦画瓢就行了。。
看几个实例就明白了
回复