关于后浇带的若干问题
foxly0923
foxly0923 Lv.2
2010年07月16日 22:01:55
来自于建筑构造
只看楼主

1.各楼层后浇带是否应设置在同一位置?2.后浇带设置时间是否有严格限制?3、为何要避开楼梯设置后浇带?4.是否一定要掺膨胀剂?问题比较弱智,请各位同仁不吝赐教,万分感谢!!!

1.各楼层后浇带是否应设置在同一位置?
2.后浇带设置时间是否有严格限制?
3、为何要避开楼梯设置后浇带?
4.是否一定要掺膨胀剂?
问题比较弱智,请各位同仁不吝赐教,万分感谢!!!
免费打赏
zulin5354
2010年07月17日 10:56:29
2楼
后浇带设计主要考虑结构的沉降、混凝土内应力影响及大体积分段施工,具体的功能描述你可以参看施工手册及相关规范有详细的描述。1、后浇带位置一般设置在梁板受力较小处,一般为梁板1/3垮范围内,且尽量选择在小跨度板,为便于施工一般每层楼板都统一设置在同一位置;2、这个问题不知道什么意思,是不是说后浇带浇筑时间?后浇带浇筑一般都有设计要求,设计考虑,有些是楼板浇筑后一个月,有些是要求主体封顶后才允许浇筑,这要看具体情况具体设计考虑;3、我还没见过把后浇带设置在楼梯上的,只能是说和下一层连接的施工缝,一般是留置梯段1/3内(受力较小处),楼梯一般是不留后浇带的;4、后浇带混凝土一般要掺微膨胀剂,主要是为了抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩应力,以达到较好的控制收缩裂缝的产生。
回复
yangkun7613
2010年07月18日 20:08:17
3楼
谢谢楼上的解答,很有帮助。
回复
foxly0923
2010年07月23日 09:14:34
4楼
多谢答复!!