51,中性点绝缘的35KV系统发生单相接地短路时,其故障处的非故障相电压是( )A,35KV B,38,5KV C,110KV D,115KV

51,中性点绝缘的35KV系统发生单相接地短路时,其故障处的非故障相电压是( )
A,35KV B,38,5KV C,110KV D,115KV
免费打赏
linjianyun
2005年10月24日 12:46:09
2楼
A
回复
luoluo419
2005年10月24日 14:25:58
3楼
b,非故障相电压升高到线电压
回复
jiajie81
2005年10月24日 22:28:51
4楼
b
回复
mgn2000@co163
2005年10月26日 12:48:57
5楼
肯定是A,35KV就是线电压
回复
ljparadise@co163
2005年10月27日 23:36:41
6楼
35KV系统的35KV指的是相间电压,也就是线电压。中性点绝缘是指中性点不接地的小电流系统,当中性点不接地的小电流系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高到线电压,也就是35KV故选“A”
回复
大鼻山
2005年10月28日 00:13:44
7楼

同意A
回复
pengdan008
2005年10月28日 10:35:14
8楼
a
回复
lub
2005年10月29日 09:52:07
9楼
边界条件 A
回复
caohong1982
2005年10月30日 14:14:11
10楼
A!
回复
haihejkle
2005年10月30日 17:14:26
11楼
是吗 ?