好像是说工厂计算有功容量是4000kW,无功容量是3000kVar,要把功率因数提到0.95,有功负荷系数是0.75,无功负荷系数是0.85。要补偿多少容量?答案是1440,1660,1800,大概这么多吧,后面两位数字记不准了。我选的1660。好像还有选1440的(考虑了负荷系数),还有选1800的。不知道1800怎么来的。
好像是说工厂计算有功容量是4000kW,无功容量是3000kVar,要把功率因数提到0.95,有功负荷系数是0.75,无功负荷系数是0.85。要补偿多少容量?
答案是1440,1660,1800,大概这么多吧,后面两位数字记不准了。
我选的1660。好像还有选1440的(考虑了负荷系数),还有选1800的。不知道1800怎么来的。
12楼
是这样
回复
13楼
答案是1880
回复
14楼
计算结果为1880 选1809
回复
15楼
到底是多少?啊?
搞得我一惊一乍的!
呵呵~~
回复
16楼
应该是1880,答案中的1809是因为计算时没用(tg1-tg2),而是用cos1、cos2查表得出得qc,然后Qc=Pj*qc,其实答案不精确。不知道判卷得标准是什么?
回复
17楼
P=9tan1-tantan2)*q不就出来了吗?
回复
18楼
Q补=(tanΦ1-tanΦ2)*qc
回复
19楼
看看指导书,tanΦ1、tanΦ2是不考虑负荷系数计算功率因数的!
回复
20楼
因此答案是1680Kvar
回复
21楼
因此答案是1680Kvar
回复