190米的砼柱-钢梁结构的厂房采用砖墙围护,屋面采用彩钢板,请问间距多少需要设缝?屋面需要设缝吗?如果彩板屋面需要设缝那么构造做法是怎样?
190米的砼柱-钢梁结构的厂房采用砖墙围护,屋面采用彩钢板,请问间距多少需要设缝?屋面需要设缝吗?如果彩板屋面需要设缝那么构造做法是怎样?
2楼
你是按排架做的吗?只要把排架设缝就可以了,彩钢板屋面能达到300米不设缝.
回复
3楼
谢谢你的回答!是按排架做,是不是100m设一个缝啊,可不可以不加柱子只在砖墙上设缝啊
回复
4楼
关键不是柱子的问题,排架之间有混凝土的联系梁,所以不能太长.
回复
5楼
顶楼上同仁,谢谢了,好资料!
回复