冷冻机前设置的这个阀门起什么作用
laymens
laymens Lv.3
2010年07月16日 09:06:17
来自于中央空调
只看楼主

最近做到一个项目,设计院在冷冻机前面设置了一个类似于定流量阀的装置,问过设计院说是流量钳制阀,据说和水泵的变频有关系。这个阀门一般起什么作用,谁做到过类似的??出来讲一下。

最近做到一个项目,设计院在冷冻机前面设置了一个类似于定流量阀的装置,问过设计院说是流量钳制阀,据说和水泵的变频有关系。这个阀门一般起什么作用,谁做到过类似的??出来讲一下。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
qiqi_1126
2010年07月16日 09:17:00
2楼
有点像静态平衡阀?
回复
isaac_wang
2010年07月16日 11:03:21
3楼
这个阀门厂家叫动态流量平衡阀,其实也就是定流量阀,它可以保证主机在设计流量下运行,避免主机流量过大对主机造成损害,也避免流量过小造成管道冻裂或停止运行。但是,这个因为是平衡阀,它在定流量的时候,会造成压力的巨大损失,所以,它的压力损失很大,在设计选择水泵的时候要特别注意考虑它的压力损失。
回复
laymens
2010年07月16日 11:20:48
4楼
那么他的安装有什么特殊要求吗??比如说 水平装还是垂直装??有没有直管段的要求?》?
回复
zhukuoyue
2010年07月19日 02:57:03
5楼

没什么要求,和其他阀门一样,注意阀门的水流方向就行了
回复
zhangbin12926
2010年07月22日 21:39:56
6楼
没看清图纸,我想可能是限流止回阀,它起到限制水泵流量和扬程的作用。 详细资料说明书,找我 13582712926
回复
cnbbzz
2010年07月22日 21:53:14
7楼


限流止回阀我们只用在水泵出口,这个不是的,其他人的回答正确。
回复
adingkgb
2010年07月22日 22:24:47
8楼

探讨一下,动态流量平衡阀对于流量的控制也在一定范围内有效,特别是对于小流量情况下的控制,效果并不十分有效。
当进出机组蒸发器的流量下降,此时平衡阀开度增加。但如果系统主管内的总流量不够,即使平衡阀全开,也不能避免靶流开关的动作导致停机(甚至冻管)。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-23 03:32 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年07月22日 22:29:49
9楼
既然设计院说这个阀的设置目的是流量钳制,那就说明系统运行的流量变化可能较大,大到超过机组的允许流量变化范围。
也就是说,必须保证机组的定流量。
从图上看,是一根主管供水,是否是考虑到防止前后机组的分流不均?还是因为并联的机组,标称流量要求不一样?