正压送风量计算问题小弟新人,向大家请教个个关于正压送风量的计算问题。在设计手册中对于正压送风量的计算方法有两种,分别是压差法和流速法。手册中对这两种方法所举得例子比较简单,看了还是有很多的疑问,比如: 如果是电梯和楼梯间合用前室的情况,楼梯间为双开2.1*1.2的防火门与前室相同,前室为双开的2.1*1.2的防火门与走廊相通,前室中有两台消防电梯,电梯门都是2.1*1.1,共30层,楼梯间和合用前室分别送风。该怎么计算呢,我下面的计算对吗?
小弟新人,向大家请教个个关于正压送风量的计算问题。
在设计手册中对于正压送风量的计算方法有两种,分别是压差法和流速法。手册中对这两种方法所举得例子比较简单,看了还是有很多的疑问,比如:
如果是电梯和楼梯间合用前室的情况,楼梯间为双开2.1*1.2的防火门与前室相同,前室为双开的2.1*1.2的防火门与走廊相通,前室中有两台消防电梯,电梯门都是2.1*1.1,共30层,楼梯间和合用前室分别送风。该怎么计算呢,我下面的计算对吗?
正压楼梯间计算:
压差法:楼梯间的总漏风面积取一个双开门的漏风面积,按手册取到0.04吧,压差取50Pa则所需送风量为:L=3721.5*0.04*30*50(1/2次方)=31483,比推荐的大好多。
风速法:L=n*F*v*(1+b)/a*3600,这里,30层n应该取3,v取0.7,a取1,b取0.1的漏风系数,F=2.1*1.2=2.52,则计算所需送风量为20956。
查表中的推荐值为20000--25000。所以风量选最大的31483。
首先这里有两个疑问:(1),我这样计算对不对,如果正确,那就有第二个问题了。就是在用压差法计算的时候,楼梯间和前室只有楼梯间送风,楼梯间和合用前室分别送风两种情况下的楼梯间送风量计算值是一模一样的,没有差别,但是,表中的推荐值,30层时一个是35000--40000,一个是20000--25000,为什么有不同呢,当然是在我的计算方法正确的情况下,如果不正确,那是怎么计算的?求教?,还有就是好像都说风速法的计算值通常大于压差法的,我的计算结果压差法怎么反而比风速法大那么多?
上面是楼梯间的计算,然后是合用前室的,
前室是不是就是把通向楼梯间的门的漏风面积加上通向走廊的门的漏风面积还有两个电梯门的漏风面积相加作为总漏风面积A代入计算,然后P取25, 还有这里的n应该就取3了吧,因为着火时只开着火层和相连上下两层的,送风也只送这三个前室的。如果这样计算出来的送风量很小的,根本没有表中推荐的那么大。这里计算出来大概就11164,
然后按风速法计算时好像所有的条件都和计算楼梯间的时候相同吧,30层n应该取3,v取0.7,a取1,b取0.1的漏风系数,F=2.1*1.2=2.52这样就还是20956,这个到是和表里推荐的18000--22000一样。
请问我上面计算楼梯间和合用前室的过程和各个取值对吗,如果不对正确的应该怎么计算,这个计算一直很纠结,请各位前辈指导啊?谢谢啦!!