电流互感器二次侧匝间短路后二次电流如何变化?
ayuaner09
ayuaner09 Lv.2
2005年10月21日 11:18:30
来自于变压器
只看楼主

我从电流和匝数成反比的角度思考,觉得二次匝间短路相当于匝数减少,电流应增大,但老师傅们讲实际是减小,这是为什么?

我从电流和匝数成反比的角度思考,觉得二次匝间短路相当于匝数减少,电流应增大,但老师傅们讲实际是减小,这是为什么?
免费打赏
wjh103199
2006年04月19日 15:42:02
2楼
二次电流减小是对的,二次电流都消耗在短路匝上了,所以输出电流变小
回复
lyjwhy
2006年04月19日 16:45:06
3楼
个人感觉对互感器内部没什么大影响,二次绕组中电流保持不变,只不过二次侧外电路中电流将降低接近0。
回复
王永前
2006年04月19日 17:32:58
4楼
我认为二楼的说法是对的。
回复
lovol
2006年04月20日 09:42:34
5楼
同意二楼
回复
gao800410
2008年11月09日 22:31:24
6楼
电流互感器由于各种原因造成一次匝间短路时,二次安匝不变,故相当于匝数比提高,二次电流减少,由于短路匝相当于三次绕组,将导致电流互感器角差增大,而使电流的误差减小.
二次匝间短路,从匝数比考虑电流增大,但由于短路匝的存在,一次电流部分要平衡短路匝中电流,这样就使电流减少,甚至导致变比增大.