很多问题不懂
zhangqiang123_0
2010年07月15日 09:41:55
只看楼主

 顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?  地下室与基础设计应注意的问题 坡屋顶板为偏拉构件,配筋有的书上说是应双向双排配筋,可是我们单位并没有双向双排配只是用PKPM做为平板计算完后,再人为的调整标高改在坡屋面,我在看了一些有关PKPM计算的讨论时,说到PKPM计算不管是坡还是平都是按平屋面计算的,不知道我们以后配筋时是否应按向双排配筋,知道我们的计算过程中是否有误

 顶层由于甲方要求大空间,长度太长,只能设计单向梁,我计算出来挠度太大,不知道怎么控制?有一根次粮,有一根主梁,其配筋哪个大?放大系数多少才安全?

 地下室与基础设计应注意的问题
 坡屋顶板为偏拉构件,配筋有的书上说是应双向双排配筋,可是我们单位并没有双向双排配只是用PKPM做为平板计算完后,再人为的调整标高改在坡屋面,我在看了一些有关PKPM计算的讨论时,说到PKPM计算不管是坡还是平都是按平屋面计算的,不知道我们以后配筋时是否应按向双排配筋,知道我们的计算过程中是否有误
 一层地下室作为车库,请问地下室底板荷载,是直接传给地下室地面,还是同楼面板一样传给梁柱呢?
 现浇混凝土女儿墙多长需设缝?
 梁上起柱或墙与主次梁相交处不同不用附加钢筋?
 板上有一道190陶粒轻质墙,我怎么计算这块板?

 关于楼板配筋问题:请大家讨论一下,现在楼板配筋还有用冷轧扭、冷轧带肋钢筋的吗?若在用,有何优缺点?
 现在一级钢筋里已经取消了6mm的钢筋,不知大家在砖混结构里是怎么用的啊?
采用8mm是不是有一些浪费啊?用一级钢筋做板筋时,板筋受力筋直径不宜小于8mm,请问用三级钢筋做板筋时,受力筋最小直径控制到多少为好?
 次梁要不要调幅??
 我遇到的设计单位大多不重视反梁设计的问题,以为和平常一样,pkpm建模计算配筋画图就完事大吉.我以为有2个地方应当引起重视:1.pkpm是无法识别反梁的,在梁的刚度放大系数里,我们通常都取了2,但是这样用在反梁上就不对;2.反梁是将楼面荷载加在梁的受拉区,属于间接作用,根据大量试验,间接作用下梁的抗剪强度大大降低,需要适当增加箍筋.但遗憾的是,现行规范没有提到这个问题(我以为这实际上是不鼓励梁上翻),所以不能直接用pkpm的计算结果配筋.此处贴上某个行业关于上翻梁设计的问题供参考
 经常遇到刚性地坪这个概念,这个概念有时对计算长度有明显的影响所以,我就有疑问,什么做法才算是刚性地坪,规范只提到刚性地坪,却找不到他的概念,
 普通梁在设计时,经常可以见到一些构造手册上在关于宽高比的问题上,建议取值为1/2-1/3.5。我们原来也是这么设计的,但是到了山东,这边在一般高层框架结构的设计时,见到不少图纸,上面的梁高宽比都接近1了,我觉得这点有点不太符合抗震设计的“强柱弱梁”和“强剪弱弯”要求。但每当问起他们的时候,他们总是说,为了不使柱子的宽度比梁大太多,也为了使梁下部的受力钢筋能一排排开,这是什么理论?梁宽和柱宽之间到底有没有什么具体要求?
(例:十层框架结构,带一层地下室,一层柱大小为700x700,柱距6.6m,梁却采用500x700。我个人认为300x700足以,而且经过计算也可以满足要求。现工程已施工
 利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??
 KL和LL的区别?
 凸窗一般是在大样图中出现.请问是如何设计的?
 柱下条型基础中基础梁的配筋箍筋在柱部位一定要加密箍筋吗。基础梁的配筋增大幅度有多大呢,俺一般对基础梁的配筋是乘以1.3~1.8的系数
 我最近做的工程有错层。相差1200mm。分两层输入。结果发现1200mm高的一层柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大。
 构造手册上说双向板的单跨和连续良种情况分别按1/45和1/50取板厚。我发现不太对头啊。一般情况板厚比1/45要大的多啊。差不多在1/35左右吧
 请教一下板厚到底应该取多少
 第一次用pkpm的JCCAD做柱下条形基础,不知道该怎么下手!请教各位大侠,如何建模,建完模型后,用什么来计算?
 在算剪力墙的约束边缘构件的配筋时,要用到,用已算出的体积配箍率计算箍筋及拉筋的配筋。在算混凝土的体积时是用箍筋内核心混凝土的体积,还是用整个墙外围的体积来计算的,也就是,是不是算混凝土体积时,是取整个墙厚吗?还是取去掉箍筋的保护层厚度的墙厚? 取整个墙厚算的配筋要大些,我看有的人就是这样算的,但好象又不符合混凝土规范的计算。
 按默认设定,假设设定柱箍筋间距为100,6度抗震400X400柱计算结构为1.5请问各位大侠如何理解按这个结果
 高规上说,顶层楼板厚度不宜小于120mm,大家的看法呢?
 柱为C40,梁板为C35,柱梁节点处如何浇灌?找不到规范!按何标号?
 有一工程,在地下二层施工时,因放线错误导致一剪力墙约束暗柱在筏板生根时位置偏移1m。如果用植筋,声势太大,造成不好的影响。在上部有一400*600的框架梁,现想请教能否不用植筋,而采用加大梁截面,而在上层框梁中生暗柱???
 5层框架,柱截面400X400不变,本地区风荷载0.3,6毒抗震设防。
不知道用TAT算出的3层柱配筋最大,我做了2幢这样的框架结构了,但搞不懂什么原因? 是风荷载影响?地震控制?还是BUG?
 在规范中T形梁时有肋形梁和独立梁之分,具体两者有何区别?
 怎么建模才能够即准确又迅速
 建筑中的裂缝是最让人讨厌的东西,希望大家能讨论一下,引起裂缝的原因都有哪些,怎么预防?
 构造筋与分布筋有何区别?
 对于砌体结构和框架结构边跨支座是否按简支计算?
 板上筋是不是按构造就行了,太大反而不好??
 现在的超长结构越来越多(比如一些大型的超市或者一些标志性的建筑业主都不希望有缝),不知大家在处理这些超常结构时,是采用是么样的方式来防止建筑开裂的?
 能我讲解一下我在设计的井子梁,和柱子相连的固端支左负弯矩钢筋12φ22 4/4/2/2,  按四排布,老是觉得不对,梁截面为250*850,我该怎么办?井子梁的有关注意的问题吗?
免费打赏
alexhitty2003
2010年07月22日 11:08:06
2楼