请斑竹简要介绍600MW机组的厂用电接线,及保护
break
break Lv.2
2005年10月20日 14:44:37
来自于电站工程
只看楼主

请斑竹简要介绍600MW机组的厂用电接线,及保护

请斑竹简要介绍600MW机组的厂用电接线,及保护
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月20日 14:56:16
2楼
发错地方了。
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月20日 17:57:35
3楼
BREAK,不问则已,一问惊人.
这是个很大的题目,需要资料的.
有两种:
1.给你转移到资料版块
2.我给你资料,自己看看

选择吧
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月20日 18:04:16
4楼
对了,你说简要介绍,好给你说说.
1.厂用电接线是从厂用高压变压器(或者启备变)至厂用高压母线,然后通过低压变压器至低压母线.
2.保护主要是变压器保护和电机保护.
回复
大鼻山
2005年10月20日 20:03:01
5楼
楼主和斑竹辛苦了
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月20日 20:15:19
6楼
给你大机组保护讲义看看吧
回复
wulashan
2006年12月15日 22:15:45
7楼
讲义不错!请继续把后面的传上来!!
回复
elinor_xie
2006年12月16日 13:17:36
8楼
若要简要介绍厂用电接线的话,可以这么说:

目前,我国大容量机组的厂用高压母线电压一般均采用6kV一个电压等级,发电机-变压器采用单元接线,且使用分相封闭母线连接;工作母线分为两段(A段和B段)或三段;厂用高压工作电源从发电机出口引接,通过一台分裂绕组厂用高压变压器供6kV的A段和B段工作电源;备用电源从升高级电压系统经一台起/备变引接。

厂用低压系统与高压系统类似,母线也按要求分若干段。工作电源从高压母线不同分段、经由厂用低压工作变引接;各段之间均通过联络开关互为备用;并备有柴油发电机作为事故保安电源。

至于厂用电保护可就不是一两句话能说得清的了,赫赫~
回复
yukuaidesi
2008年04月01日 10:19:22
9楼
谢谢有这么好的东东共享!
回复

相关推荐

APP内打开