现在有一项目,总制冷量2200KW,现在夏季准备用消防水池作为冷却设备,进行冷却,现消防水池为500立方,开始水温为15度左右,现准备用铜管进行在里面换热,请教各位,铜管的选型,还有水池是否够用。?不胜感激!!
现在有一项目,总制冷量2200KW,现在夏季准备用消防水池作为冷却设备,进行冷却,现消防水池为500立方,开始水温为15度左右,现准备用铜管进行在里面换热,请教各位,铜管的选型,还有水池是否够用。?
不胜感激!!
2楼
咨询一下冷却塔厂家比较稳妥~~~
回复
3楼
请各位帮帮忙,不是选冷却塔,而是用消防水池可否?
谢谢!
回复
4楼
消防水循环如何散热?
回复
5楼
开机运行→5小时后→水温会上升到38度以上→冷水机组高压保护→停机
回复
6楼
正如楼上所说的,消防水池的水犹如一潭死水,15度的水经过机组运行放热后,水温升高,最终会造成机组不能工作。
回复
7楼
能具体算给我看看吗?
回复
8楼
开机运行→5小时后→水温会上升到38度以上→冷水机组高压保护→停机
回复
9楼
你不要把水冷机当水源热泵做了。水箱里的水的热量往哪散呢?具体水箱500立方的水够不够一天的换热升温而不达到主机的保护温度,我没算;但就算可以,到下午效果也不好。
你看一下周围有河没,建议你把你那铜管换热装置扔到河里也比放水箱里好,哈哈