我从事的是工业项目的暖通设计,有问题请教:
1. 某些生产设备对冷却要求高,需要提供7-12度的冷冻水供设备冷却,而且其要求的冷量很大,比整个车间的空调冷量还要大,此时,在计算电动设备散热量时,是否应该扣除一部分由冷冻水带走的冷量?这个比例是多少?有没有规范或论文支持这个数据?
举例:工艺设备散热量为2000KW,而提供的冷冻水冷量有4000kw,当然,实际回水温差是达不到5度的,比如说2度,请问有多少热量是由工艺冷冻水带走?
2. 对于机加工设备,一般采用冷却后的乳化液进行刀口冷却。这部分乳化液带走的热量是否也应该考虑?如何考虑?
现有的车间散热量计算中,没有考虑到还有这二部份冷源提供对空调的影响。而在现在提倡节能的时代,如果确实起到减少设备发热量的作用,那应该减少空调负荷,从而减少设备配置到达节约能源和节约资源的二重目的。
2楼
1、电动设备总热量由冷却水和空调机组承担,最终由冷冻机组负担。电动设备总热容易确定,冷却水按照工况也可确定热量,差值即为空调箱应该承担之负荷。
2、至于复杂的、多系统的热量出入,应该初步确定一个建筑系统或者总热系统的模型,从总体考虑热量进出。比如空气的进入与排出总热量,水的进入与排出总热量情况。因为建筑物内的热交换是复杂的,往往不能够进行精确计算。
回复
3楼
关键是如何确定各部分的比例?大家的意见都一致,但没有一个权威的东西来确定比例,分歧也产生在比例上。
回复
4楼
看来大家对这方面了解不多,做民用的多。我看到另外有人问厂房空调的问题,也没有人回答
回复
5楼
这个真的是没有办法计算,还是放大系数搞大一点保险!
回复
6楼
工艺冷却所需要的制冷量由制冷主机承担,我不知道楼主你想问什么问题,一般来说,是制冷主机将冷冻水提供到蓄冷水箱,从而稳定流量。回水不到2度的话,可以通过常规的主机控制来达到节能的效果,也可以通过系统优化来提高系统效率。但是你首先得将自己的系统给解释清楚。
你的冷冻水系统是什么系统,是怎么走的?主机选的什么机组,等等。这个坛子做大机的人本来就不多,有也最多是销售,再说了,就算有技术人员,多数也不爱搭理你这样连叙述都不清楚的问题。像偶这样的好心人可不多啊= =+(咳咳。。。吹得自己都不好意思了)
回复
7楼
谢谢楼上的兄弟!
其实我有很多问题,第一个问题是关于冷量计算的。
机加工设备其不仅自身有7-12度的冷却水进行设备冷却,另外也有乳化液进行设备冷却。在这种情况下,电动设备的散热量是否应该减少一些,从而站房设备选型小一些?主要是业主认为有了冷却水和乳化液,设备应该不发热了。而我们设计院认为设备还是发热的,带走的只是一小部分热量。但我们也只是经验判断而已。
回复
8楼
设备用冷却水也就两种形式:
如果是供水管网直接补水,冷却设备后直接排出厂外,那么设备发热量由进水管网与排水的温差所含热量和制冷机组共同承担,在过渡季节,室外管网供水温度足够低的时候,主机甚至不需要运转。
如果设备冷却水在冷却完设备以后,通过回水进入主机,那显然设备的发热量是完全由主机承担的,温差小于2度只说明此时主机所承担的负荷下降,需要降载而已。你可以结合实际情况,通过各种手段来实现。
你这里提的设备自带的冷却应该是前者吧?那么很显然,在水流量一定的时候,这个冷却量是一个变量。即使设备本身的散热量是一定的,但是对于空调系统而言,其设备散热量也是变化的。是需要进行计算的。不知道我这样说你明白了没有。在夏季极限负荷时,其设备散热量应该是要比冬季多的。
[