[请教]工业厂房设备的循环冷却水问题
lxiaohui82
lxiaohui82 Lv.7
2007年04月24日 13:04:26
只看楼主

厂房中有一台设备需要循环冷却水,工艺提出需要10T/h冷却塔和5T水箱。冷却塔和水箱均设在地面。流程为水箱中水经泵送至设备,设备出水进入冷却塔冷却进入水箱;请问水泵是选为潜水泵放在水箱里,还是选为为管道泵直接加在输水管线上,那个方案更好!水箱5T有点大,设多大的容积可满足要求?关于水箱有建议不需要,直接从冷却塔的集水盘中吸水,集水盘多大才能满足水泵的要求?请知道答案的同志回答,谢谢!

厂房中有一台设备需要循环冷却水,工艺提出需要10T/h冷却塔和5T水箱。冷却塔和水箱均设在地面。
流程为水箱中水经泵送至设备,设备出水进入冷却塔冷却进入水箱;
请问水泵是选为潜水泵放在水箱里,还是选为为管道泵直接加在输水管线上,那个方案更好!
水箱5T有点大,设多大的容积可满足要求?
关于水箱有建议不需要,直接从冷却塔的集水盘中吸水,集水盘多大才能满足水泵的要求?
请知道答案的同志回答,谢谢!
免费打赏
lxiaohui82
2007年04月24日 22:22:19
2楼
为什么没有人回答啊!
自己先顶一个!
回复
jhxinxiu
2007年04月25日 16:27:39
3楼
潜水泵放在水箱里,和采用管道泵直接加在输水管线上,都不是很好

潜水泵经常性放在水箱里运行相对来说可靠性差,管道泵不如使用普通的离心泵稳定可靠,象IS离心泵等,维修方便

所以在工业上建议普通的离心泵装在箱边好

工艺说10T/h冷却塔的冷却塔,他们有没计算过热平衡,如果散热不够,水温会不断升高以至影响工艺设备运行的

5T水箱在这里好象不是很大吧,水箱实际上还起着贮冷作用的,对冷却塔是个缓冲呢,不要取消
回复
2003gxy
2007年04月26日 16:25:18
4楼
潜水泵放在水箱里,和采用管道泵直接加在输水管线上,都不是很好

潜水泵经常性放在水箱里运行相对来说可靠性差,管道泵不如使用普通的离心泵稳定可靠,象IS离心泵等,维修方便.

水箱容积考虑循环泵5min的水量即可。
采用直接从冷却塔的集水盘中吸水,按照建筑给水排水设计规范3.10.10。
回复
zhangyad00
2007年04月26日 22:58:54
5楼
离心泵的选折楼上二位的意见较好,对工艺要求如果不高(水温)且使用不频繁的管道泵也可以。水池的选折有点欠缺最好放在地下。
回复
lufei
2007年04月27日 14:12:22
6楼
冷却塔放在室内?
回复
lzqhappy1980
2007年04月27日 17:06:57
7楼
一般采用管道泵直接加在输水管线上,而不用潜水泵,冷却水箱或冷却水池的大小主要看工艺设备和冷却塔之间的管线距离,工艺10T/h冷却塔的冷却塔,一般3T水箱就够了,一般不会用冷却塔的集水盘代替冷却水箱,除非工艺同意。
回复
maksim32
2007年04月29日 15:15:22
8楼
我给你推荐一本规范
<工业循环水冷却设计规范>
看看吧.
回复
maksim32
2007年04月29日 15:27:40
9楼
还要考虑工程所在的区域,放在厂房内是否会影响冷却
回复

相关推荐

APP内打开