《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置第6条求教!
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年07月14日 20:19:46
来自于通风排烟
只看楼主

如题,觉得《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:"6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;"这句话太长,一直搞不清楚。我觉得该条规定需设置排烟设施的位置如下:1,总建筑面积大于200m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;2,与地下、半地下建筑或地下室、半地下室的总面积无关,而是其中的任一面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的房间。

如题,觉得《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:
"6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;"这句话太长,一直搞不清楚。
我觉得该条规定需设置排烟设施的位置如下:1,总建筑面积大于200m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;2,与地下、半地下建筑或地下室、半地下室的总面积无关,而是其中的任一面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的房间。
不知道我的理解是否正确,希望高手指点。
免费打赏
dreamfly01
2010年07月14日 20:28:47
2楼
还有,如果有一个地下室,其中有一个房间,建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多,而该地下室小于200m2且经常有人停留或可燃物较多,那么该地下室是不是需要整体设置排烟设施?
回复
sjdds
2010年07月16日 11:58:06
3楼
地下室大于50平方的房间需设计排烟,且房间内要设一人排烟口。如果每个房间面积小于50平方,但各个房间面积合计大于200平方,则需排烟但不必每个房间设排排口,排烟量当然按各个房间的总面积计。