本人近日做一个山顶上的塔楼,考虑山顶风载需要增大,特地翻看了荷载规范之7.2.2条,发现一个问题特提出与众童鞋讨论:按该7.2.2条,山坡坡度大于45度,山峰,建筑高度取底部地面z=0,计算: 山顶处增大系数经计算为3.84,此数值居然跟山体高度无关?!再翻看7.2.1条,风压高度变化系数,即使是A类地面大于450M高,风压高度变化系数也仅为3.12。难道我一个70米高的山包包上的建筑受的风荷载比平地上450M的高层风载还要大?

本人近日做一个山顶上的塔楼,考虑山顶风载需要增大,特地翻看了荷载规范之7.2.2条,
发现一个问题特提出与众童鞋讨论:
按该7.2.2条,山坡坡度大于45度,山峰,建筑高度取底部地面z=0,计算: 山顶处增大系数经计算为3.84,此数值居然跟山体高度无关?!
再翻看7.2.1条,风压高度变化系数,即使是A类地面大于450M高,风压高度变化系数也仅为3.12。
难道我一个70米高的山包包上的建筑受的风荷载比平地上450M的高层风载还要大?
yfs007
2010年07月14日 15:29:46
2楼

你说的还真是这样,取z=H,计算得增大系数经计算为2.48.
回复
qxy163
2010年07月14日 17:33:00
3楼
当气流沿山坡运动时,其速度的变化与坡度有关,而不完全是高度差。
给你发一篇文章,里面阐述了这个问题,希望对你有所帮助。
回复
zn188080
2010年07月14日 17:55:31
4楼
3楼说的有道理,风是比较复杂的,尤其是山区
况且规范都是往更安全方面考虑的
回复
xylitol1001
2010年07月16日 12:08:53
5楼

谢谢3楼的资料,我看了一下,包括规范条文的解释里面都有一句话,设计公式只限于简单体型的山峰和山坡,对于地形起伏复杂的山区还不能应用。
迷茫了,到底是修正还是不修正。
回复
qxy163
2010年07月17日 15:21:58
6楼
如果你的建筑位于山峰或者山坡上,那肯定需要修正。
至于地形复杂的情况,本身规范这个规定也是概括性的,如果要做到比较准确的话,只有实地测量了,不太现实。所以只好利用已有的规定来估算。
这里可能主要是山坡起点不容易定,可以参考地形图,取一个变坡比较明显的点吧。
风荷载计算本就不是可以精确计算的,这里主要是做好概念上的考虑。
回复
shubbey
2017年01月07日 19:58:08
7楼
qxy163 发表于 2010-7-14 17:33 当气流沿山坡运动时,其速度的变化与坡度有关,而不完全是高度差。给你发一篇文章,里面阐述了这个问题,希 …谢谢,学习了~~~