大家鉴定一下这个水池的配筋
zzh1982
zzh1982 Lv.2
2005年10月19日 21:31:30
只看楼主

请看一下附件图

请看一下附件图
5874244a9279a0dbb17a.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zzh1982
2005年10月28日 20:51:16
2楼
没有人看吗?
回复
sir_palatin
2005年10月29日 08:01:22
3楼
嘿嘿一般都有完整的水池配筋的
暂时只是下载了你的 没时间 等会在看
水池
回复
nigma
2005年10月29日 11:38:59
4楼
额,原来是个化粪池啊,图纸没分层,主次看不清楚。
回复
nigma
2005年10月29日 11:56:01
5楼
你那个2号节点有点问题
一、那个梁的梁顶标高是-3.500,低应该与底板做在一起,标高应为--4.350。这样该梁梁高应为
200X850,而不是现在的200X500
二、该梁的配筋偏小,你现在配上下筋均为2^14,箍筋!8@200。
回复
zzh1982
2005年11月01日 12:48:28
6楼
这个是污水处理池,
这个图我已经发出了,我想地梁应该不会有什么问题吧,我就是怕中间的隔墙会不会太薄了,设计提资是,正常使用时是不会有水压差的,检修时也不会有水压.
回复
zzh1982
2005年11月01日 12:51:55
7楼
我的QQ22854586
可以加我讨论
回复
nigma
2005年11月01日 22:02:04
8楼
你那个不是地梁,是从底板凸出来的,受力那里还是比较大的。污水处理池是有这个问题,即就是左边的池里面水先称满然后再流向右边的池里面,你可以算下满水时的底部水压力,再比较下你的剪力墙的抗剪承载力。
回复

相关推荐

APP内打开