雷雨天气,电会断掉,1S之内又恢复,是怎么回事?
zjyyhry
zjyyhry Lv.2
2010年07月14日 11:53:08
来自于继电保护
只看楼主

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)请问这是怎么回事?

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。
10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器

雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣
10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)
请问这是怎么回事?

是失压还是过流造成的?
有没可能因为厂区接地没做好,而导致电流反串?


7.28日 更新: 看了定值单发现 10/0.4变压器高压测的10KV开关 重合闸“退” 延时“5S”
应该不是重合闸的缘故吧?
另外问了上面调度,他们也没有特别的动作记录。
但我们这现在基本10次雷雨天气有8,9次要出现以上情况的。

[ 本帖最后由 zjyyhry 于 2010-7-28 15:44 编辑 ]
免费打赏
一天涯浪子一
2010年07月22日 07:28:18
22楼
“1S之内又恢复”,你是怎么测出来的?
回复
五都钱塘
2010年07月22日 08:34:04
23楼
停电1S内又自动恢复,是上级跳闸后自动:victory: 重合闸成功
回复
vyseid146
2010年07月22日 08:52:32
24楼
这个问题我也遇到过,雨雪天我们这边跳闸,然后自动恢复,然后过会又跳闸,但是没有恢复,之后我们手动合闸。连续出现了3,4次这种情况。一开始我们也以为是不是我们自身设备问题,后来检查中发现备自投设备有问题,可以主电源失压后跳备用电源,但是当主电源恢复供电后,备用电源切断,但是主电这边不投了。。。至于跳闸,我们打电话问了供电公司,是上级变电站的问题。每次我们这边出现跳闸,他们那边都有跳闸,重合闸记录。。。
回复
liuhuoaaa
2010年07月22日 09:49:54
25楼


应该是这样!
回复
cxr1999
2010年07月22日 10:42:14
26楼
应该是重合闸,低压各种保护动作后, 一般不会重合闸。:handshake
回复
majiashun
2010年07月22日 13:46:20
27楼
输配电系统的自动重合闸吧。
回复
dsy123456
2010年07月22日 22:49:55
28楼
一般变压器后断路器失压会设延时保护,比如3秒。
这时断电1秒后,恢复供电,失压脱扣不会跳的。
回复
chnp38
2010年07月23日 08:02:16
29楼
请问是否有备用电源自动投入装置,如果有的话,也有可能是其动作造成
回复
ikkizeng
2010年07月23日 09:36:21
30楼
应该是高压侧的自动重合闸动作,时间上差不多,低压侧跳闸不会自动重合的
回复
ccccyq
2010年07月23日 17:12:41
31楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开