雷雨天气,电会断掉,1S之内又恢复,是怎么回事?
zjyyhry
zjyyhry Lv.2
2010年07月14日 11:53:08
来自于继电保护
只看楼主

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)请问这是怎么回事?

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。
10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器

雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣
10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)
请问这是怎么回事?

是失压还是过流造成的?
有没可能因为厂区接地没做好,而导致电流反串?


7.28日 更新: 看了定值单发现 10/0.4变压器高压测的10KV开关 重合闸“退” 延时“5S”
应该不是重合闸的缘故吧?
另外问了上面调度,他们也没有特别的动作记录。
但我们这现在基本10次雷雨天气有8,9次要出现以上情况的。

[ 本帖最后由 zjyyhry 于 2010-7-28 15:44 编辑 ]
免费打赏
yiyangdiangong
2010年07月24日 09:28:27
32楼
都知道是重合闸,但是为什么重合闸呢
回复
wujian1969
2010年07月24日 09:59:58
33楼
在打雷时变压器前的阀型避雷器起作用了。雷击过后避雷器自动恢复正常状态。
回复
suyuanredi
2010年07月24日 10:23:45
34楼

和产生低电压,有何关系?
回复
xiaofeng55566705
2010年07月24日 12:26:17
35楼
高压线路自动重合闸。低压瞬间失压,断路器欠压脱扣,需手动合闸,
回复
stone1555
2010年07月24日 19:21:06
36楼
上级跳闸后重合闸成功
回复
chinazzq22
2010年07月24日 20:01:19
37楼
应该是线路重合成功,跟变压器没关系
回复
suyuanredi
2010年07月25日 13:02:28
38楼

是的,为何会重合闸呢
回复
weibaotian
2010年07月25日 16:50:39
39楼
是系统冲击造成电压波动,不是电源中断
回复
hclaodg
2010年07月25日 20:25:00
40楼
还是变电所的高压开关重合闸又合上了开关
回复
hbsjz001
2010年07月26日 00:56:48
41楼
回复