我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)请问这是怎么回事?
我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。
10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器
雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣
10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)
请问这是怎么回事?
是失压还是过流造成的?
有没可能因为厂区接地没做好,而导致电流反串?
7.28日 更新: 看了定值单发现 10/0.4变压器高压测的10KV开关 重合闸“退” 延时“5S”
应该不是重合闸的缘故吧?
另外问了上面调度,他们也没有特别的动作记录。
但我们这现在基本10次雷雨天气有8,9次要出现以上情况的。
[
本帖最后由 zjyyhry 于 2010-7-28 15:44 编辑 ]
42楼
赞同,还有的变电站会有两路供电系统,一路跳闸后连锁另一路电路,另一路会合闸,两个断路器是连锁的。即一号断路器跳闸的瞬间二路断路器立即合闸,
回复
43楼
学习中!
回复
44楼
学学
回复
45楼
应该是避雷器动作了
回复
46楼
1S后电力恢复,是变电站的线路开关重合闸。在变电站10KV母线上的线路出线开关,一般设置有速断、重合闸等保护。雷雨天气下,有线路感应过压等原因造成开关跳闸,重合闸装置会自动合闸1次,合闸不成功则不再合闸。
回复
47楼
断路器失压脱扣一般分为失全压(完全断电)动作、压降大(失压线圈的动作值)动作,脱扣线圈一旦动作,断路器即分闸不会自动合上。
断路器一般有分闸线圈、失压线圈、手动按钮、过流线圈,这些都可以让断路器在合位分闸。
回复
48楼
雷雨天气变压器后带断路器的会自动脱扣--------这是因为雷雨天气,造成线路闪烁,闪烁使电压瞬间降低,如果断路器带有欠压脱扣装置,瞬间电压降低的值达到动作条件时,断路器就跳闸了,还有一些带保护的和接触器都会跳闸.
"变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复"---------这是因为没有断路器或断路器不带欠压保护,
其实电没被跳闸或说是没停电,只是电压瞬间降低而已,从人们最为敏感反应是否停电的是照明,这时候因为电压的降低,让人感到灯暗下去了,(有些灯会灭掉),当闪烁过后,电压的恢复,让你感到"电会断掉,1S之内又恢复",这也是闪烁的特性,如果闪烁放电时间过长一点,或电流过大,那就是短路了,系统的保护装置会动作,当然,系统允许对跳闸的线路重合闸一次,但那个时间就是好几秒以上去了.
回复
49楼
应该是避雷器起作用了,当电网受雷击时产生高压,避雷器放电而接地出现瞬间失压现场。
回复
50楼
带断路器的失压线圈脱扣
不带断路器的,无失压脱扣功能,电网失压后恢复,开关依然在合闸状态,于是电断后,1s又恢复。
回复
51楼
受益了