雷雨天气,电会断掉,1S之内又恢复,是怎么回事?
zjyyhry
zjyyhry Lv.2
2010年07月14日 11:53:08
来自于继电保护
只看楼主

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)请问这是怎么回事?

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。
10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器

雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣
10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)
请问这是怎么回事?

是失压还是过流造成的?
有没可能因为厂区接地没做好,而导致电流反串?


7.28日 更新: 看了定值单发现 10/0.4变压器高压测的10KV开关 重合闸“退” 延时“5S”
应该不是重合闸的缘故吧?
另外问了上面调度,他们也没有特别的动作记录。
但我们这现在基本10次雷雨天气有8,9次要出现以上情况的。

[ 本帖最后由 zjyyhry 于 2010-7-28 15:44 编辑 ]
免费打赏
fydlsjb
2010年07月21日 13:47:35
12楼
配电变压器低压侧的断路器,普通情况下都没有安装重合闸装置,不论何种原因跳闸后都不回自动合闸,除非你的断路器设计时专门安装了的
回复
shld1970
2010年07月21日 15:08:12
13楼
断路器自动脱扣,要看是失压脱扣还是其他问题;

停电1S内又自动恢复,是上级跳闸后重合闸成功;
回复
sy00188
2010年07月21日 15:08:32
14楼
供电线路首端开关重合闸成功,重合闸时间一般在3--7秒,如果重合闸不成功的话调度中心才有记录。并通知线路巡视员。因为你的低压断路器不带延时脱扣装置,所以断电后需人工送电,如果你认为你的负荷很重要或没人及时送电,可以把低压侧的总开关该改为带失压延时脱扣的断路器。因为高压断路器的分合靠自备直流电源供给,所以高压瞬间断电它的开关是没有任何反应的(高压电机的断路器除外)这些都取决于继保定值的整定。
回复
kissdeer
2010年07月21日 16:21:08
15楼
应该是这样的!打雷的时候,你们公司的高压线路接地不好,导致高压闪停电,如果高压开关没有失压或者欠压保护装置的话,在这样短的时间内,高压开关是不会跳闸的。但大部分低压总屏都有失压或欠压保护,所以就会跳闸。
回复
遵义
2010年07月21日 19:28:14
16楼
欠压选延时3s就没问题!
回复
zwx345
2010年07月21日 20:33:12
17楼
但大部分低压总屏都有失压或欠压保护,所以就会跳闸。
回复
水澜2015
2010年07月21日 20:53:10
18楼
断路器自动脱扣,要看是失压脱扣还是其他问题;

停电1S内又自动恢复,是上级跳闸后重合闸成功;
回复
水澜2015
2010年07月21日 20:53:39
19楼
断路器一般有分闸线圈、失压线圈、手动按钮、过流线圈,这些都可以让断路器在合位分闸。
回复
wx_xhp
2010年07月21日 22:09:46
20楼
受益了,不过重合闸动作成功的话,调度也应该会收到保护报文的。
回复
呆宝小小
2010年07月21日 22:29:42
21楼
失压吧
回复