雷雨天气,电会断掉,1S之内又恢复,是怎么回事?
zjyyhry
zjyyhry Lv.2
2010年07月14日 11:53:08
来自于继电保护
只看楼主

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)请问这是怎么回事?

我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。
10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器

雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣
10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)
请问这是怎么回事?

是失压还是过流造成的?
有没可能因为厂区接地没做好,而导致电流反串?


7.28日 更新: 看了定值单发现 10/0.4变压器高压测的10KV开关 重合闸“退” 延时“5S”
应该不是重合闸的缘故吧?
另外问了上面调度,他们也没有特别的动作记录。
但我们这现在基本10次雷雨天气有8,9次要出现以上情况的。

[ 本帖最后由 zjyyhry 于 2010-7-28 15:44 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年07月14日 12:16:55
2楼
断路器自动脱扣,要看是失压脱扣还是其他问题;

停电1S内又自动恢复,是上级跳闸后重合闸成功;

一般雷击不太会发生“电流反串”。
回复
zjyyhry
2010年07月14日 16:38:05
3楼
如果是线路上失压 上面电力调度那边会不会有记录?
实际上我们问了上面调度,他们那边没记录
断路器如果是失压脱扣的话 会有几种情况会造成它失压呢?
断路器除了失压会脱扣外,还有其他什么情况会造成脱扣?关键是现在看断路器历史记录也没特别的,故障记录也没有东西
回复
zjyyhry
2010年07月15日 09:12:57
4楼
有高手再给点意见嘛?
回复
zjyyhry
2010年07月15日 21:01:04
5楼
wo ding
回复
tank-----no.1
2010年07月15日 23:38:12
6楼
断路器失压脱扣一般分为失全压(完全断电)动作、压降大(失压线圈的动作值)动作,脱扣线圈一旦动作,断路器即分闸不会自动合上。
断路器一般有分闸线圈、失压线圈、手动按钮、过流线圈,这些都可以让断路器在合位分闸。
回复
wubohao1983
2010年07月15日 23:59:57
7楼
周围是不是 空气太潮湿了 引起的跳闸?
回复
jwh19900704
2010年07月16日 21:59:51
8楼
受益了!
回复
y502x
2010年07月18日 09:06:45
9楼
上级跳闸后重合闸成功
回复
sunwei7980
2010年07月19日 15:11:22
10楼
1S后电又恢复,应该是重合闸运作,你那个断路不应该会有无压跳闸吧。
回复
fydlsjb
2010年07月21日 13:39:08
11楼
1S后电力恢复,是变电站的线路开关重合闸。在变电站10KV母线上的线路出线开关,一般设置有速断、重合闸等保护。雷雨天气下,有线路感应过压等原因造成开关跳闸,重合闸装置会自动合闸1次,合闸不成功则不再合闸。
回复