1600KVA变压器如何配置高压设备?
qhuanli
qhuanli Lv.2
2005年10月19日 17:13:29
来自于变压器
只看楼主

现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?

现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:
当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?
另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?
jia-1979
2005年10月19日 21:42:53
2楼
那就采用HXGN的吧,这种柜子还可以,价格也不贵,大概4-5万最多了。而且易于检修维护。可以靠墙布置。
回复
hustzxf
2005年10月19日 22:26:37
3楼
进口断路器柜不要考虑了,价格不菲。还有,可以考虑LK等品牌的断路器柜,也不大,和普通环网柜一样大小。需要背后维护。
回复
xianliangli
2005年10月20日 14:09:49
4楼
GG-1A柜怎样?高压柜除了组合电器环网柜外,因为柜内安装了断路器所以价格都较高。
回复
g17171717
2005年11月01日 11:11:40
5楼
用HXGN15-12-11环网柜配VS1真空断路器,可以满足要求。可以设置各种保护。该柜的外型尺寸为:(高*宽*深)1850*750*900(1000)。
回复

相关推荐

APP内打开