求助:做静载实验时加载荷载取值问题
zym_home
zym_home Lv.4
2010年07月13日 16:49:43
只看楼主

嵌岩桩强度由桩本身的桩身强度控制,在做静载实验时加载荷载取值是取桩身强度设计值,还是在乘以系数变成极限承载力

嵌岩桩强度由桩本身的桩身强度控制,在做静载实验时加载荷载取值是取桩身强度设计值,还是在乘以系数变成极限承载力
qxy163
2010年07月14日 11:43:44
2楼
建筑基桩检测技术规范JGJ 106—2003规定:
4.1.3条:为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。
4.1.4条:对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍
桩身承载力取决于桩截面尺寸和材料强度等级,在不考虑荷载偏心、不计钢筋强度、不考虑施工工艺对桩身质量的影响时,其承载力Ncu,k按下式计算:
Ncu,k=fcuk*A
式中fcuk—混凝土立方体抗压强度标准值,fcuk=fck/0.67;
A—桩身截面面积。
此处混凝土用立方体抗压强度标准值,是桩身破坏的需要和寻求满足破坏荷载的加载装置的需要。
因此,如果为试验桩,加载应不小于Ncu,k,一般取1.2~1.5倍Ncu,k,加载至破坏;
如果为工程桩,加载不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。

[ 本帖最后由 qxy163 于 2010-7-14 11:47 编辑 ]
回复
kakibao
2010年07月14日 11:45:55
3楼
取小的那个,因为如果你桩身都达不到设计要求,再好的地质也是假的,桩身再强,地质不好的话也不行
回复