大家说说后期增加的固定柜母排如何和初期的母排连接
平淡福
平淡福 Lv.3
2005年10月19日 08:07:21
只看楼主

我们经常碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用软线还是专用附件??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用软线引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。

我们经常碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用软线还是专用附件??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用软线引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
免费打赏
石大头
2005年10月19日 12:58:10
2楼
规范上要求用专用的附件作为汇流母排与新柜联结!但实际操作中一般都用软线连接.你这第二个问题就看基金的来源了,用母线你舍得吗?!
回复
gxtr01
2005年10月19日 13:57:59
3楼
如果空间运需,直用排搭接,没有空间用软连接。母排容量不够,只能用电缆从主开关下口引了。
回复
s13683529017
2005年10月19日 14:05:50
4楼
最好用母排联。你的主进开关肯定够用你们才打算增容的。所以找此推理你们的母线一定够所以。。。。。。。
回复
平淡福
2005年10月19日 15:25:05
5楼
非常感谢以上解答,俺也打算用电缆连接
回复
平淡福
2005年10月19日 16:29:57
6楼
请问2楼是否有不用打孔的母线连接件,给介绍介绍
回复