钢筋连接
yangmo93
yangmo93 Lv.2
2005年10月18日 22:19:12
只看楼主

各位前辈,向你们请教一个问题:旧池子进行改造时中间新建的混凝土墙中的钢筋如何与旧池壁及池底进行连接,这类问题如何处理比较好?谢谢!

各位前辈,向你们请教一个问题:旧池子进行改造时中间新建的混凝土墙中的钢筋如何与旧池壁及池底进行连接,这类问题如何处理比较好?谢谢!
免费打赏
sunrongtao888
2005年10月19日 08:16:14
2楼
最好是植筋,须将接触面凿毛,将浮浆及松散的砼并清理干净
回复
yujm
2005年10月20日 20:09:57
3楼
我曾经做过一个类似的工程,具体做法如下,仅供参考:
1、将新旧混凝土结合处凿毛清理干净,并在新浇混凝土墙下和两端的中间开一凹槽,主要用于固定高强膨胀止水条。凹槽尺寸深10mm,宽比止水条宽度大5mm,待止水条安放好后,用高标号砂浆将其固定牢固,20mm露于旧混凝土板面以上;
2、按规范要求进行植筋,凿毛、清理干净,并进行养护,待植筋达到强度后开始绑扎钢筋;
3、混凝土采用不低于C30的抗渗混凝土,所有穿墙对拉螺栓、钢管等均加止水环
4、混凝土拆模后,清理干净,抹一遍水泥砂浆,作为第一道刚性防水;然后刷2mm厚的JS防水涂料,并作保护层(刚性防水),合计三道防水,从而保证水池不渗漏。


如楼主或各位朋友看后有何疑问,请大家上传交流一下。
回复

相关推荐

APP内打开