消防工程施工问题
水中情节
2002年01月19日 20:02:07
只看楼主

在下有几个施工方面的问题请教各位:1、吊顶内的消防管道是否要进行隐蔽工程验收?2、消防管道冲洗时只打开每层末端的试水装置可以吗?

在下有几个施工方面的问题请教各位:
1、吊顶内的消防管道是否要进行隐蔽工程验收?
2、消防管道冲洗时只打开每层末端的试水装置可以吗?
mr_wen
2002年01月19日 20:05:59
2楼
1.是的,
2.可以
回复
水中情节
2002年01月22日 20:28:18
3楼
请问mr_wen:如果可以只打开末端试水阀冲洗的话,那规范中的冲洗流量如果保证?规范里说最小的冲洗流量也得与系统的设计流量相等,而一般末端试水只有DN25,根本无法保证这么大的流量。
回复
清水
2002年01月24日 11:37:32
4楼
如按规范,那是不可能的,一般都是打开末端冲一下,主要是报警阀处冲干净,(可能误报或不复位)
回复