冷库降温时快时慢,请高手赐教
yqc7433
yqc7433 Lv.2
2010年07月12日 22:56:27
来自于制冷技术
只看楼主

100立方的低温库,设定为-14度启动,-18度停机,库内堆了部分食品,原来从-14度打到-18度基本半小时(老膨胀阀为9冷吨的),3天前把膨胀阀换成了5冷吨后要花将近2个小时,今天上午打了快3个小时才从-14度到-18度,可晚上突然36分钟就完成了,低压一直是0.4,请高手帮忙分析分析

100立方的低温库,设定为-14度启动,-18度停机,库内堆了部分食品,原来从-14度打到-18度基本半小时(老膨胀阀为9冷吨的),3天前把膨胀阀换成了5冷吨后要花将近2个小时,今天上午打了快3个小时才从-14度到-18度,可晚上突然36分钟就完成了,低压一直是0.4,请高手帮忙分析分析
荣昌制冷
2010年07月13日 06:15:45
2楼
是不是什么部位的堵塞突然又被冲开了?
回复
iloveki520
2010年07月13日 11:53:12
3楼
考虑系统管路!!因为是老系统了!!系统内是否有水分和脏物!!
回复
yqc7433
2010年07月13日 12:25:40
4楼
我也考虑过管路问题,可换好膨胀阀后管路用氮气吹过,过滤器中的干燥剂也换过,滤网也清洗过。今天冷库进了400斤猪肉,稳定又下的很慢了。真是迷茫啊
回复
wangcaiwlwc
2010年07月13日 20:31:31
5楼
膨胀阀的开启度有问题吧!动作不灵,供液量时大时小1
回复
zhukuoyue
2010年07月14日 05:25:25
6楼
可以将膨胀阀的感温包放在不同温度下试试膨胀阀的好坏。
看看当天的气温,冷却效果也影响制冷效果。
还有拿水银温度计去冷库里测实际的温度。
回复
wohaitao
2010年07月14日 10:00:47
7楼
室外温差影响了制冷的速度的啊
回复
ywzzzz
2010年07月14日 18:53:52
8楼
如果节流装置没问题
个人认为首先不确定库内存放的是什么具体物食品,入库温度是多少,是外库调货还是新品入库,有没有像水果一样的东东还会产生呼吸热或者冷库随时进出货等;
温度第一次拉下来不代表存放物品的的中心温度,如果第一次温度下来了,那么第二次就容易些,也就是说往后时间肯定会越来越短,只是相对的。
晚上只用了半小时,我首先想到的是晚上冷凝下来的液体温度相对白天低,所以单位质量的制冷剂所做的功就相对要高,所以时间上要有所缩短。纯属个人意见,见笑!!!!
回复
adingkgb
2010年07月14日 19:46:40
9楼
膨胀阀换小了,蒸发器供液量势必也会有所减小。
首次,降温比较慢的原因可能是整个冷库的热惯性因素(比如,除了冷库内的食品热量,还有冷酷自身结构热量)。等前几次运行,把这些热负荷基本都排出后。库内的温度回升可能是库房们打开,放入新的食品,导致库内空气温度上升所致(冷库结构和原先所存食品的热惯性已经不存在了)。这样的话,降温速度自然会比之前要快。
回复
co936201979
2010年07月15日 22:07:59
10楼
呵呵;一句话;你把膨胀阀换小啦;就意味着;流量减小啦;也就是制冷量明显的小啦;所以;降温的速度就会慢;晚上降温速度快;那是环境温度偏低;冷却效果好点;所以;速度相对就会快一点;
回复
liaotopcool
2010年07月17日 22:22:07
11楼
理论上都差不多,实际情况要现场而定
回复

相关推荐