有一大型地上商场建筑(四层),自然排烟的窗口距离防烟分区最远点的距离超过30米。(建筑物长200米,宽80米)
有一大型地上商场建筑(四层),自然排烟的窗口距离防烟分区最远点的距离超过30米。(建筑物长200米,宽80米)
2楼
什么叫要做排烟? 排烟都需要做,或者自然排烟或者机械排烟。
既然不满足自然排烟条件,那就要做机械排烟。
回复
3楼
我指的要做机械排烟吗?
回复
4楼
如何做?靠窗两侧采用自然排烟,中间机械排烟可以吗?排烟面积怎计算?
回复
5楼
自然排烟的窗口距离防烟分区最远点的距离超过30米就需要做机械排烟。
回复
6楼
应该要做排烟。
另外,楼主提供资料不完全,可根据具体情况针对防火分区划分防烟分区。
回复
7楼
首先要做排烟
其次不满足自然排烟条件,就要做机械排烟。
最后,同一个防烟分区不可以采用自然排烟和机械排烟两种排烟方式。
回复
8楼
这个情况应该是要做排烟,而且是不满足自然排烟条件!
回复
9楼
多谢各位
回复
10楼
我很同意“同一个防烟分区不可以采用自然排烟和机械排烟两种排烟方式“的观点
回复
11楼
超哥了自然排烟的最大距离,应做机械排烟,而且整个楼层都考虑机械排烟
回复