雨水管平接问题
zhangutao
zhangutao Lv.2
2010年07月12日 16:56:43
只看楼主

请问各位专家、牛人污水管要求管顶平接或者水面平接,南方地区,雨水管基本为淹没出流,那么雨水管采用管底平接与管顶平接或者管中平接相比,有何利弊?

请问各位专家、牛人
污水管要求管顶平接或者水面平接,南方地区,雨水管基本为淹没出流,那么雨水管采用管底平接与管顶平接或者管中平接相比,有何利弊?
免费打赏
diandian67
2010年07月12日 17:18:36
2楼
应该为管内顶平接,这样做的好处是:数据计算简单,施工时好控制,而且施工简单;不同管径的管子壁厚不一样,不能说管顶平接,只能说管内顶;
回复
飞鱼
2010年07月13日 01:50:28
3楼
我听说过在淹没出流条件下做管底平接的,有相关论文说明其可行性和优点,不过具体内容忘记了,实际工程中也没怎么见过这样做的,做设计的都比较保守
回复
wuditmac
2010年07月14日 10:28:01
4楼
应该是管顶平接吧
回复
scxiao
2010年07月16日 13:16:29
5楼
管顶平接
回复
wrcwsb
2010年07月17日 10:31:52
6楼
科研和实际有差异的,工程中一般的采用管顶平接,这样更有利于排水和排泥,且运行管理方便
回复
nbmr2008
2010年07月17日 10:33:34
7楼
施工中一般做法都是管顶平接的。
回复
huangzhimin
2010年07月27日 14:40:04
8楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.1条规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。由于雨水管为满流,故采用管顶平接,可便利施工。
回复
zhangutao
2010年07月28日 11:06:07
9楼
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.1条 不同直径的管道在检查井内的连接,“宜”采用管顶平接或水面平接。没有强行规定。
回复
zhangutao
2010年07月28日 11:10:34
10楼
楼上的回答都很有道理,正常情况下采用管顶平接较好,但是我想请问下,在特殊情况下,比如为了避免下游管道埋深太深,或者接管时标高较高,采用管顶平接会使上游管道标高过高;这些情况下不得已采用管中或者管底平接有何弊端?
回复
javelin
2010年07月31日 11:20:28
11楼
就是雍水,抬高了上游管道内水面标高,更胜的就是上游雨水直接从检查井里喷到路面上来,局部短管采用管底平接问题不大,长距离都如此就让人觉得你不是做给排水的了,纯属瞎做。
回复