1kva变压器出线柜用什么样的保护?
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2010年07月12日 16:42:46
来自于变压器
只看楼主

请问各位专家:  1kva变压器出线柜用什么样的保护?

请问各位专家:

  1kva变压器出线柜用什么样的保护?
免费打赏
zhang4000
2010年07月12日 16:43:34
2楼
回复
lingxuct
2010年07月12日 16:56:53
3楼
是10KV开关柜用高压电缆接到1000KVA变压器吗?

用一个综保,从CT接入电流,从电压小母线接入电压(电压并不直接参与保护,但有电压参考量加入保护逻辑),从零序CT接入零序电流,从变压器接入瓦斯(或温度、压力)信号。

电流保护:速断、过流。
接地保护:零序。
非电量保护:重瓦斯、轻瓦斯(或温度、压力)保护。

有必要可以把低压单相接地保护接入综保(变压器中性点N排套电流互感器,DL电流继电器常开接点),跳高压,以提高低压单相短路保护的灵敏度。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-12 17:00 编辑 ]
回复
lsy135511
2010年07月13日 02:59:41
4楼
用断路器
回复
zhang4000
2010年07月13日 16:22:14
5楼
三楼回答的挺具体,看不太懂.
回复
wxfx
2010年07月13日 16:24:12
6楼
如果是干变直接用100A熔断器
回复
tank-----no.1
2010年07月13日 20:26:49
7楼

重瓦斯投跳闸
回复