请问各位专家: 1kva变压器出线柜用什么样的保护?
请问各位专家:
1kva变压器出线柜用什么样的保护?
2楼
回复
3楼
是10KV开关柜用高压电缆接到1000KVA变压器吗?
用一个综保,从CT接入电流,从电压小母线接入电压(电压并不直接参与保护,但有电压参考量加入保护逻辑),从零序CT接入零序电流,从变压器接入瓦斯(或温度、压力)信号。
电流保护:速断、过流。
接地保护:零序。
非电量保护:重瓦斯、轻瓦斯(或温度、压力)保护。
有必要可以把低压单相接地保护接入综保(变压器中性点N排套电流互感器,DL电流继电器常开接点),跳高压,以提高低压单相短路保护的灵敏度。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-12 17:00 编辑 ]
回复
4楼
用断路器
回复
5楼
三楼回答的挺具体,看不太懂.
回复
6楼
如果是干变直接用100A熔断器
回复
7楼
重瓦斯投跳闸