斜拉条设置的位置问题?
dygangjiegou
2005年10月18日 11:21:26
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施P303页18.4.4条:为防止檩条向屋脊方向弯扭失稳,必需在檐口处加设斜拉条和直撑杆。图(a)、(c)中,当屋脊左右对称时可取消屋脊处的斜拉条和直撑杆,改为直拉条。那么,当结构左右对称时是否应该理解为仅在檐口位置设置斜拉条?还有图(b)的情况该怎样处理呢?然而,门刚规程CECS 102:2002图6.3.5中:当檩条向檐口倾倒时,斜拉条设在屋脊位置;当檩条向屋脊倾倒时,斜拉条设在檐口位置。对于对称的双坡屋面是否和技术措施上规定的相反?

全国民用建筑工程设计技术措施P303页18.4.4条:为防止檩条向屋脊方向弯扭失稳,必需在檐口处加设斜拉条和直撑杆。图(a)、(c)中,当屋脊左右对称时可取消屋脊处的斜拉条和直撑杆,改为直拉条。那么,当结构左右对称时是否应该理解为仅在檐口位置设置斜拉条?还有图(b)的情况该怎样处理呢?
然而,门刚规程CECS 102:2002图6.3.5中:当檩条向檐口倾倒时,斜拉条设在屋脊位置;当檩条向屋脊倾倒时,斜拉条设在檐口位置。对于对称的双坡屋面是否和技术措施上规定的相反?
不知我理解是否有误?请赐教!
免费打赏
zc1985
2005年10月19日 06:39:48
2楼
门规中条文说明指出,Z形檩条才需设斜拉条.所以,C形檩条可不设斜拉条,双坡对称屋面,无天窗时,屋脊可不设斜拉条,有天窗时和单坡屋面,屋脊必须设斜拉条.