钻孔灌注桩监理细则
jssy82675528
2010年07月12日 15:33:14
只看楼主

论文简介: 本工程基坑开挖面积约为38997㎡,周长约为899m。基坑的西侧、北侧及东侧局部开挖区域(1—1剖面),基坑开挖深度11.4m、11.0m(基础梁、承台底)设计采用φ950@1150钻孔灌注桩,+两道内支撑围护形式,有效桩长20.9m,桩底埋深23.7m。基坑的南侧开挖区域(2—2剖面),由于场地外堆土高1m,基坑开挖深度为12.4m(基础梁、承台底),设计采用φ1000@1200钻孔灌注桩,+两道内支撑围护形式,有效桩长21.9m,桩底埋深24.7m。基坑的东侧住院楼开挖区域(3—3剖面),基坑开挖深度为12.0m,设计采用φ1000@1200钻孔灌注桩,+两道内支撑围护形式,有效桩长21.9m,桩底埋深24.7m。围护墙结构采用φ950@1150/φ1000@1200钻孔灌注桩(L20.9m/21.9m),灌注桩砼设计强度等级为水下C30.

论文简介:

本工程基坑开挖面积约为38997㎡,周长约为899m。附件名:20107121278919993883.zip

文件大小:67K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
pengjianpingjian
2010年10月04日 07:36:29
3楼
轻钢厂房屋面活荷载取值:

根据许多规程和教材的推荐以及设计经验,现在一般对于屋面活荷载计算钢架的时候取0.3;计算檩条的时候取0.5。
但是某某设计院总工认为:无论如何活荷载都应该取0.5,因为钢结构设计规范中有这么一句话——对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/。这里面一般的厂房都能满足60㎡,也就是说可以取0.3的惟一一个重要前提是“当仅有一个可变荷载”。总工说了屋面竖向不可能只有一个可变荷载,活荷载、雪荷载、风荷载、地震、施工检修等等荷载都是可变荷载。

我的理解:雪载小于0.3时,按0.3计算,若雪载大于0.3时,按雪载的值作为活载。比如我们这个地方雪载为0.45kn/m2,每次取活载为:0.45,多次通过审图。
回复
pengjianpingjian
2010年10月04日 07:40:04
4楼
