老工厂的配电线路改造问题
xl0613
xl0613 Lv.2
2005年10月17日 21:54:23
只看楼主

工厂始建于七十年代初,从低压站至各厂房的配电线路多为三相四线制架空线路。由于生产规模扩大,需增大其中一些厂房的供电能力,改造采取引入低压电缆的方式,请问,这种情况该采用哪种方式供电,选用几芯的电缆。(目前的低压配电柜也是七十年代产品,根本没有PE专用端子排)。

工厂始建于七十年代初,从低压站至各厂房的配电线路多为三相四线制架空线路。由于生产规模扩大,需增大其中一些厂房的供电能力,改造采取引入低压电缆的方式,请问,这种情况该采用哪种方式供电,选用几芯的电缆。(目前的低压配电柜也是七十年代产品,根本没有PE专用端子排)。
免费打赏
seafen
2005年10月17日 23:27:43
2楼
采用TN-C-S系统。进线四芯。
回复
yangfanjgsdl
2005年10月18日 09:00:32
3楼
你的到现场多看看,别改造后使用不正常了!尤其是厂房内的设备外壳的保护接地是怎么做的!你改造后会有什么情况发生等一定要有数!你改造的图纸老设备可以满足要求吗?不行的话可能要更换一些电器产品!