现我公司要开发35万平方米的工地,一个为20万平米左右,另外一个为15万平米左右,且相邻都是高层30层左右。我想问问现在要装多大的变压器才合适。 上述所说的是建筑面积,占地面积相应为5万、4万平米左右。谢谢。
现我公司要开发35万平方米的工地,一个为20万平米左右,另外一个为15万平米左右,且相邻都是高层30层左右。我想问问现在要装多大的变压器才合适。 上述所说的是建筑面积,占地面积相应为5万、4万平米左右。谢谢。
2楼
看你的房子做啥用途。。。。
如果住宅可按50W每平米估计,
写字楼可按80~100W每平米估计。
回复
3楼
像你这个工程,变压器,应该要设置很多台了。
回复
4楼
恩 是啊 要很多太
回复
5楼
首先要进行负荷统计,按负荷计算电流,即可知道配多大的变压器。
回复
6楼
如果住宅可按50W每平米估计,
写字楼可按80~100W每平米估计。
回复
7楼
1.住宅小区的变电所一般采用户外预装式变电站(带环网)或室内变电站,户外油浸式变压器的容量一般不大于800kva,供电半径一般不大于250m.室内干式变压器的容量一般不大于1250kva。一般4×10的5次方平方米一个10kv配电所,(或6个10kv变电所)设置一个10kv配电所。
2.住宅小区的负荷计算参照当地的用电指标并结合当地家用电气的普及率,或参照当地相同类型小区的用电指标进行。可以参照《现代建筑电气设计手册》朱琳根编著的。
回复
8楼
好的,谢谢你们,都是做小区住宅用的。
回复
9楼
你说的50瓦每平方米,是指按建筑面积还是占地面积。
回复
10楼
如果是高层住宅可以按户型大小计算。套内面积60以内的平均每户2.2KW,以上的平均每户4.4KW。
回复
11楼
建筑面积。。。。
回复