监理要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,有这样要求的吗?
xingguang-293
2010年07月11日 19:05:37
只看楼主

北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?

北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?
免费打赏
gdstxl
2010年07月14日 10:15:31
12楼

觉得说得很有道理
回复
newplancn
2010年07月14日 11:01:12
13楼
沿剪力墙布线穿管明装敷设的比较好
回复
lingxuct
2010年07月14日 11:53:38
14楼
不明白,钢筋混凝土内预埋钢管也不行吗?

什么位置可以横向走线?

当然要讲理,普通墙厚240mm左右,墙内埋125mm钢管当然会影响结构的牢度,400mm的钢筋混凝土立柱横穿一根50mm的钢管没问题吧?

有时土建专业不肯配合,预埋钢管后制模板困难了,不让预埋!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-14 11:56 编辑 ]
回复
混在电气
2010年07月14日 12:57:32
15楼
民用上很少用钢管,加上结构专业可能也不愿意去核算你埋管是不是影响结构安全,所以来个干脆的--不让埋,了事!:lol
回复
xingguang-293
2010年07月14日 15:50:30
16楼
照片 002.jpg是现浇混凝土墙体,厨房插座,墙厚160mm.插座连接管径也就15、20
回复
t800
2010年07月14日 16:35:22
17楼

同意,看正规施工单位的做法在混泥土墙上确实是300高插座都是走楼板厚再翻上墙体。记得在另外一个工地看到施工单位有和梁及墙并行走的施工做法,但是监理和土建居然都没人提此问题。另外看楼主的图片,要是厨房那面墙都是剪力墙的话,个人认为采用翻上去的做法成本确实高,另外就是:"两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来"。其实管子还是有水平的(其实也不可能没有水平的),只是水平在梁的位置,这个要结构来说话,那种方式影响小了,但是增加竖向的管子也在影响结构强度。住宅现在用钢管的地方现在确实不多。

[ 本帖最后由 t800 于 2010-7-14 16:43 编辑 ]
回复
xingguang-293
2010年07月14日 20:30:10
18楼
就是管和线的量增加的太多,这是总价包死的合同,如果是规范规定的话也办不了洽商,郁闷呐!
回复
asmdl
2010年07月14日 21:52:57
19楼
我们这边在剪力墙里预埋没有不准水平布管的规定,但在后装修时可能会因为管路不统一被电锤误打中。
回复
天边一只雁
2010年07月15日 00:14:45
20楼



这么弯法,穿线容易吗?
回复
ym373419261
2010年07月15日 13:37:49
21楼
学习一下下、····
回复

相关推荐