有一个3层的框架结构,在二层出现了一个房间(枪械库)必须是混凝土墙,在模型中我是将混凝土墙的荷载输入梁上,施工图中按最小配筋率配筋,且说明了混凝土墙进行二次浇注(墙与框架梁、框架柱间留20mm宽变形缝,采用沥青麻丝填缝),但是审图意见说:二层设置混凝土墙,形成了框支结构,对抗震性能有改变。这条该怎么处理呢?
有一个3层的框架结构,在二层出现了一个房间(枪械库)必须是混凝土墙,在模型中我是将混凝土墙的荷载输入梁上,施工图中按最小配筋率配筋,且说明了混凝土墙进行二次浇注(墙与框架梁、框架柱间留20mm宽变形缝,采用沥青麻丝填缝),但是审图意见说:二层设置混凝土墙,形成了框支结构,对抗震性能有改变。这条该怎么处理呢?