北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?
北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?
22楼
只是混凝土墙.....:L
回复
23楼
混凝土墙体这个要求没道理,除非你的管径粗的恐怖。找结构专业的设计人确认一下就可以回复监理了。
回复
24楼
如是混凝土剪力墙,不让敷横管没有道理。只要管径不超过墙厚三分之一横竖敷管都可以。
回复
25楼
但在后装修时可能会因为管路不统一被电锤误打中。
回复
26楼
有一定道理,但要看现场情况如墙体很厚管径很小,应当也可以
回复
27楼
本帖最后由 a6226931 于 2017-11-14 16:10 编辑
我来说一下吧,预算计算管路的时候也是上翻的,不会直接计算两个墙上线盒的距离,而是会加上各种的高度;
为什么不走横管呢,是横管固定通常使用扎丝固定,浇筑混凝土时振捣棒直接接触,很容易破坏固定导致管脱落。
比如结构墙内线盒都用穿筋盒穿钢筋固定,而且穿筋盒的钢筋要电焊固定在墙钢筋上,哪怕这样,也会出现线盒偏位等问题,原因就是振捣棒的直接接触;
横管固定能比穿筋线盒固定更牢固?
回复
28楼
回复
29楼
回复
30楼
回复
31楼
从隐患的角度来说,走横管,捣震动棒的时候是会比较容易脱落或者损坏的,若后期堵了,要凿开,也不允许你横向开凿出一条长长的口,所以人家也是有道理的