监理要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,有这样要求的吗?
xingguang-293
2010年07月11日 19:05:37
只看楼主

北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?

北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?
免费打赏
wll981103
2010年07月11日 20:56:52
2楼
走水平管等于减小墙体的断面
回复
zhijunchen
2010年07月11日 22:40:38
3楼
好像没有此类要求
回复
zmudxiaxue
2010年07月11日 23:50:58
4楼
不懂,学习!
回复
dianqipanli
2010年07月12日 05:03:39
5楼
规范无此要求,但监理要求是合理的,各地都有一些地方标准。砖墙不宜走横管,影响墙的结构强度。另外,如果墙面开槽沟布管,也应垂直或斜向走管,避免横向布线管,此项在施工工艺中有要求。
回复
weilmeng
2010年07月12日 07:34:04
6楼
楼上说的很合理
回复
elecpauline
2010年07月12日 07:51:00
7楼
楼上说的很合理
回复
蛋腚
2010年07月12日 08:05:48
8楼
不懂,学习!
回复
liulangdefeng66
2010年07月12日 09:21:38
9楼
学习了
回复
zty0721
2010年07月12日 09:50:34
10楼
学习中,回去看看
回复
lsy135511
2010年07月13日 04:44:58
11楼
楼上说的很合理