关于风机选型、样本等疑问
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2010年07月11日 12:24:01
来自于通风排烟
只看楼主

在看风机样本中,有几点疑问,请教下:1、图中角度14~24度是不是叶片安装角,其样本上的范围为14~36度,这个角度有没有限制?2、我发现,叶轮直径小的风机,转数设计大些,那些是不是可以这样认为,同一类型的风机,直径越小,转数越大?3、 图中,每个角度对应是个工况,怎么理解? 在选型中,如果两个角度下的某一工况都能满足要求,应怎么选择? 谢谢~

在看风机样本中,有几点疑问,请教下:
1、图中角度14~24度是不是叶片安装角,其样本上的范围为14~36度,这个角度有没有限制?
2、我发现,叶轮直径小的风机,转数设计大些,那些是不是可以这样认为,同一类型的风机,直径越小,转数越大?
3、 图中,每个角度对应是个工况,怎么理解? 在选型中,如果两个角度下的某一工况都能满足要求,应怎么选择?

谢谢~
d49815853e051007abd1.pdf
91.0 KB
立即下载
免费打赏
fzh5354
2010年07月15日 09:31:17
12楼
..........................
回复
fzh5354
2010年07月15日 09:32:58
13楼
............................
回复
boyce_z
2010年07月15日 11:50:00
14楼
这个没到现场不容易判断,可能的而原因有很多;
1. 风机的叶轮的强度不够,叶轮的型材过薄;
2. 风机内吸入东西了;
3. 工作点不对,可能出在喘震区;
4. 焊接点出现虚焊等
原因有很多,这个得看具体的情况。
您好,需要技术交流的话,可惜联系我,QQ:329733864.
回复
hymonly
2010年07月15日 12:29:54
15楼
引起问题的原因很多,但都是可能性。。。我们想确定直接原因是什么??故障分析也需要,可能性无法作为故障分析的结论的。

[ 本帖最后由 hymonly 于 2010-7-15 12:42 编辑 ]
回复
bml123
2010年07月15日 12:57:28
16楼
:victory:
回复
laymens
2010年07月16日 08:51:33
17楼
风机的叶片角度和风量和风压有关系
一般的
风量调大,相应的风压就下降
所以不是随便可以调的
可以看看风机的运行曲线
回复
js_67341
2010年07月16日 15:07:18
18楼
不错 学习了
回复
linrong321
2010年07月16日 17:11:07
19楼
请教,目前国内哪个牌子的风机比较好?
回复
sunyafeng444
2010年07月17日 10:47:55
20楼
如题
回复
boyce_z
2010年07月17日 11:05:45
21楼
可以靠考虑我们的产品,我们的标配是电机是ABB的OEM厂家上海海光的,轴承室日本NSK的,皮带是美国杰森的,风机的叶轮平衡等级是G2.5的,需要的话,可以联系我的,我的QQ:329733864