引下线处是否都应预留人工接地连接线?
mmc-01
mmc-01 Lv.3
2005年10月17日 14:51:31
来自于防雷减灾
只看楼主

为使接地电阻值测试达到 1欧姆是否应在所有防雷引下线处预留人工接地连接线?有条文说明吗?

为使接地电阻值测试达到 1欧姆是否应在所有防雷引下线处预留人工接地连接线?有条文说明吗?
lldmm
2005年10月17日 15:46:18
2楼
没有必要每根引下线都设吧.一般设几组.每根都设,也不可能没根都打接地极.避开大门入口.
回复
mmc-01
2005年10月17日 16:03:56
3楼
谢版主,一般伸出几米?
回复
lldmm
2005年10月17日 16:09:55
4楼
散水外,一般情况下不再打人工接地极了.施工的想办法做到要求阻值.
回复