外墙裂缝应如何处理
sskfnpv123
sskfnpv123 Lv.2
2010年07月09日 22:51:10
只看楼主

要采取怎么样的办法,处理后能使用多久

要采取怎么样的办法,处理后能使用多久
免费打赏
qq9913
2010年07月10日 08:35:13
2楼
很简单,上灰,没办法呀,不然还能怎么样?要不就打掉重新建一墙。
回复
sskfnpv123
2010年07月10日 19:55:43
3楼
抹灰的话,过不了多久又会裂啊!重新打掉成本未免大了吧
回复
工程界学者
2010年07月10日 20:46:19
4楼
一、首先主要是基层处理不到位。解决办法:
1 混凝土面凹凸明显部位应事先剔平或用1∶3聚合物水泥砂浆补平。
2 粉刷或化学毛化前,均应清除墙面污物,前提前浇水湿润(内湿面干)。
3 混凝土基层应采用人工凿毛或进行化学毛化处理;轻质砌块基层应采取化学毛化或满铺网片等 措施来增强基层的粘结力。
4 外墙脚手孔及洞眼应分层塞实,并在洞口外侧先加刷一道防水增强层。
5 不同材料基体交接处,必须铺设抗裂网或玻纤网,与各基体间的搭接宽度不应小于150mm。
二、外墙抹灰可能没注意到地方。解决办法:
1、面层粉刷宜掺入聚丙烯抗裂纤维。
2、抹灰面层必须设置分格缝。
对结构安全没什么影响,但墙体防渗就不好说了,肯定会漏的。
唯一的解决方法,等下雨或进行外墙淋水,找出渗漏点,修补。外墙重新做了。
不知道外墙有没有做保温,要是做了保温的话,会更复杂,根本找不准渗漏位置的。
回复
sry123
2010年07月10日 21:47:34
5楼
选用水泥、石灰膏、黄砂之间的配合比。
1、适当减少水泥和石灰膏的含量增加砂的用量。
2、严格计量制度,搅拌要透彻、均匀。
3、严格控制各层砂浆稠度,基层稠度一般控制在100~120MM,中层砂浆稠度可控制在70~80MM。面层砂浆稠度可控制在100MM,所拌砂浆应及时使用,保证有足够的保水性能,防止干缩性裂缝。