为什么用三级钢送质监站很难合格的?
thinkbbs01
thinkbbs01 Lv.2
2010年07月09日 22:50:03
来自于建筑施工
只看楼主

小子不才,由于所在工地都是用一级和三组钢,最近送了一批三级钢(电渣压力焊)的,结果发现的合格的很少,初来送检不知为何?

小子不才,由于所在工地都是用一级和三组钢,最近送了一批三级钢(电渣压力焊)的,结果发现的合格的很少,初来送检不知为何?
免费打赏
wan599
2012年05月20日 21:54:42
22楼
三级钢最好采取机械连接,因为它含碳量较高,塑性又差,焊接很容易造成该钢筋内部晶体组织发生变化,在抗拉时应力集中在此处已发生断裂。
从工艺上讲,有的焊工电渣压力焊后外观质量尽管很好(直径较大),可是钢筋内部因为电流、时间等多种原因没有完全融透,所以常发生外观合格,力学性能不合格的现象。
回复
秦之风
2012年05月21日 08:18:26
23楼
红包送上,一定合格!
回复
huhao133
2012年05月21日 10:34:36
24楼
三级钢直径小的做好不要电渣压力焊。
回复
无间道
2012年05月21日 11:04:01
25楼
我不清楚你们那里执行的是哪个国家的规定。国家规定,钢材(含焊件)送检只是送检验实验室,是不需要送质检站的。你们那里质检站的手也伸得太长了吧。他们的做法已经违规了。
三级钢无论材质的各个指标都要好于一、二级钢。出现不合格,绝不是材料本身的问题,只要严格按照国家技术标准施工,达到了国家规定的技术要求,是不存在不合格问题的。还是在自身管理方面找找原因吧。我做了大量的工程,从没有发生过你提到的问题。
回复
泪桥
2012年05月21日 15:59:21
26楼
现在市场上的三级钢,用来电渣压力焊不合格的很多,我们这儿一般这种都是绑扎或者机械连接
回复
cc927
2012年05月22日 12:47:40
27楼
----------------------------------------------------------------------------------------------------
有些地方只要是有认证合格的检测机构就可以,但有些地方由于体制原因,很多材料送检的检测站就是质检站指定的,有些甚至是质检站的下属单位。
回复
lzy254415
2012年05月23日 22:12:07
28楼
三级钢最好是机械连接,因为它含碳量较高,塑性又差,焊接很容易造成该钢筋内部晶体组织发生变化,在抗拉时应力集中在此处已发生断裂。
回复
leepoooo
2012年05月24日 08:11:58
29楼
以前三级钢是不能用电扎压力焊的,2010的规范出了之后 把三级钢加进去了
回复
舟山小带鱼
2012年06月04日 13:44:10
30楼
用套筒吧 我们这边不焊接的
回复
feng3580
2012年06月04日 14:41:42
31楼
三级钢采用电渣压力焊经检测后合格率很低。不合格的原因很多:1.电渣压力焊的接头缺陷分为偏心、倾斜、咬边、未熔合、焊包不匀等;2.焊接时电流太大、时间过长容易引起咬边;3.电流太小、时间过短则连接部位未熔合等。现场施工中要针对性地检查批量接头的缺陷,找出原因,确保质量。
三级钢强度大,含碳(C)量高,受高温后脆性加大,塑性较差,延性变小,削弱了钢筋受拉的主要性能,焊接时很容易造成该处钢筋内部晶体组织发生变化,在抗拉时应力集中在焊缝处,极易发生断裂。所以常发生外观合格,力学性能不合格的现象。
一般情况下,三级钢是避免焊接的,最好采用机械连接。从工艺上讲,有的电渣压力焊后外观质量尽管很好(直径较大),但因电流、时间等原因没有完全融透,无法达到应有的强度。
目前许多工程还在采用电渣压力焊,但必须做好:1.项目技术负责人对操作工人(须有电焊工岗位证书)做电焊前的技术交底;2.开焊前先试焊几组试件,把握好焊接电流大小,控制好焊接时间;3.经检测合格后方可进行大面积竖焊;4.电焊工的焊接技术不过硬(不合格的)要立即更换操作人员。
回复

相关推荐

APP内打开